  Просмотров: 84Тема: «dp5000 первая сотня накладывается на вторую, При вызове квартиры из первой сотни звонок проходит в квартире из втор» в форуме: Железо: монтаж и ремонт домофонов
#1
Добрый день, уважаемые!
Есть система, сетевая. Состоит из восьми подъездов. Оборудование одного подъезда: БВ dp5000, коммутатор KM100-7,2 две штуки, блок питания PS2-DKV3. Так вот, во втором подъезде звонки из первой сотни попадают в квартиры из второй сотни. Звонки из второй сотни проходят нормально. Джампера в норме. Коммутатор прозванивал и менял. Конфиг заливал по новый из заведомо рабочего бэкапа. Мозг кипит. Может кто сталкивался? Подскажите. Грешу на блок вызова.
Отредактировано: Сергей Мошков 12.01.2018 21:14:48
Профиль
E-Mail
#2
Ключевая фраза "во втором подъезде". По умолчанию в БВ прошита конфигурация на несколько подъездов в каждом из которых 200 квартир. Для каждого подъезда нумерация продолжается, а управляющая посылка для коммутатора начинается с 1. Таким образом квартиры 1 и 201 будут на одном выходе коммутатора. Чтобы этого избежать надо для второго подъезда в блоке вызова (первого считая с 0) установить смещение сотен равное 2.
Профиль
E-Mail
#3
У Вас система без КМ500-8.3?